變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器7號過壓報警報A7或W7有哪些原因?直流電壓過高如何解決?
-3
user 提問于 5年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

丹佛斯變頻器報A7的常見原因如下:

  1. 加減速時間過短,把加減速時間3-41、3-42盡可能的延長,如果加減速時間已經拉長且功率匹配,可以加裝制動電阻
  2. 檢查是否帶負載開機的時候電機未完全停止轉動
  3. 檢查輸入電壓是否大于變頻器額定電壓
  4. 可能是由于控制卡或電源卡電壓檢測故障,需要專業機構檢查和修復