變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器FC302報警A29過熱故障如何處理?
-1
user 提問于 5年 以前
1 個回答
0

丹佛斯變頻器報A29故障說明過熱。檢查步驟如下:

  1. 檢查風機是否旋轉,如果風機不轉,建議送修;
  2. 如果風機旋轉,先斷電,等變頻器冷卻后送電,嘗試復位A29故障,如果不能復位,說明內部板卡故障,建議送修。
  3. 如果風機正常旋轉,冷卻后能復位,運行一段時間后仍然出現A29故障,檢查出風口風量,如果太小,或者基本感覺不到出風,可能風道堵住,建議保養變頻器。
  4. 如果風機正常旋轉,冷卻后能復位,運行一段時間后仍然出現A29故障,檢查變頻器工作環境溫度是否過高,進風口及出風口空間是否足夠,檢查是否安裝背板或者是否把變頻器安裝在平滑的墻面上,形成封閉的風道。