變頻器常見故障和問題
›
分類: 西門子變頻器故障
›
西門子變頻器6SE70報(bào)f008故障代碼怎么處理?
0
贊
踩
user
提問于 5年 以前
1 個(gè)回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 5年 以前
西門子變頻器6SE70報(bào)f008故障代碼代表直流欠電壓故障,檢測步驟如下:
檢查P071與輸入電壓做比較
檢查R006與直流回路電壓實(shí)際測量值做比較